风信子

首页 » 常识 » 诊断 » 菠菜关于报警控制器之消火栓按钮11
TUhjnbcbe - 2024/4/4 17:23:00

前言:

今日介绍报警控制器之消火栓按钮,之所以将消火栓按钮放在报警控制器分部,是因为16定额综合解释以下条款

依据1:火灾自动报警系统设计规范

Ⅲ系统其他部件安装

3.3.16手动火灾报警按钮、消火栓按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮的安装,应符合下列规定:1手动火灾报警按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮应设置在明显和便于操作的部位,其底边距地(楼)面的高度宜为1.3m~1.5m,且应设置明显的永久性标识,消火栓按钮应设置在消火栓箱内,疏散通道设置的防火卷帘两侧均应设置手动控制装置;2应安装牢固,不应倾斜;3连接导线应留有不小于mm的余量,且在其端部应设置明显的永久性标识。

依据2:15s图集关于甲型消火栓按钮的安装高度

根据上图,已知消火栓栓口高度1.1米,栓口距下底mm,消火栓箱高度mm,得知消火栓箱顶高度为+(-)=mm,消火栓按钮安装在靠近顶部位置,根据比例关系,约为距顶mm,因此可以得知,消火栓按钮的安装高度在-=mm,建议同行在设置消火栓按钮高度可以按照此原理推算,得出合情合理的高度值。

有同行咨询,在施工现场遇到预留接线盒位置和消火栓箱内预留位置不重合,导致需要用金属软管从原来接线盒引至消火栓箱,此处是否需要计算金属软管产生的费用

菠菜回复如下:

1、如果是消防单位施工报警预埋,且施工消火栓管网,由于消防单位预埋失误造成的后果,需要自行承担后果

2、如果是总包单位施工报警预埋,消火栓管网由消防专业承包单位施工,此时由总包单位施工失误造成的后果,建议总包和消防专业承包单位自行协商解决

3、如果是甲方下发设计变更,导致消火栓箱位置发生变化,因此需要从原接线盒引至新消火栓按钮位置;由于甲方原因发生的费用,消防专业施工单位需要根据甲方审批的施工方案进行相应的费用计算

风信子老师一直强调,谁的孩子谁抱走,也就是说谁的原因导致的后果,就需要承担相应的费用。

依据3:消火栓按钮图片及接线

闲聊13报警设计规范之前消火栓启泵按钮接线

菠菜十几年前做消防施工时候,在劳务队及做维护,经历过以前消火栓启泵按钮接线,

最开始时候,消火栓启泵按钮接线8根,分别是,信号线2根,启泵线2根,停止线2根,反馈线2根

随着技术的进步,消火栓启泵按钮接线修改为6根,分别是信号线2根,启停反馈公共,共4根

随着技术的进步,消火栓启泵按钮最小接线为4根,分别为信号线2根,启停线2根,反馈由控制消火栓泵的总线模块反馈到报警主机并传输到启泵按钮

菠菜闲聊目的有2个

1、技术进步,推动节约社会成本,希望从业者多研究更加完美的技术,来促进节约社会成本,社会也要尊重技术从业者

2、弱电从业者(报警、智能化等),在线缆计算时,需要结合设备性能,才能更好、更准确计算项目工程量

依据4:消火栓按钮选用定额意见

根据河南省16定额综合解释

根据以上解释,消火栓按钮定额选用建议如下

1、在一般项目,如果消火栓系统联动是根据高位消防水箱的流量开关、报警阀的压力开关、低压压力开关,那么消火栓按钮,采用9-4-9子目

2、在一些特殊项目中,如果仍采用消火栓按钮连接的启泵线来联动消火栓泵,那么仍采用9-4-10

建议查看00608《河南16定额消火栓系统调试费计取的点位个人理解》相关内容,更好理解消火栓联动的几种分类类型

补充:10331关于防爆设备注意事项,需要注意计算安全栅,补充安全栅接线示意图如下

1
查看完整版本: 菠菜关于报警控制器之消火栓按钮11